Op mijn pad naar de digitale besturing van de baan loop ik tegen de bezetmelders aan.
Weet niet precies welke ik moet nemen.
Mijn opzet ziet er als volgt uit:
DR5000 - Rocrail - extra voeding voor wissel en melders - fleischman/hobbytrain locs.
Graag wat advies over soort melders
Las over ground en stroom melders, maar weet niet goed welke op mijn baan past.


Kees Duivis
Gebruikersavatar

martindomburg
Elektronica/Commercieel
Berichten: 4904
Lid geworden op: 01 mei 2010 14:59
Locatie: Ermelo

Re: Bezetmelders

Bericht door martindomburg »

Bij Nspoor heb je automatisch te maken met CS wat staat voor stroomdetectie.

Ik heb een filmpje hierover bij workshops op mijn website staan, staat ook hier ergens op het forum. Kan alleen nu even de link niet opzoeken.

Maar in jouw geval heb je voornamelijk de keuze tussen S88 en LocoNet, de voorkeur ligt wel op LocoNet maar dat is een vrije keuze. Zowel S88 als LocoNet werken betrouwbaar. LocoNet is een echte bus dus betrouwbaarder en beter aan te leggen.

Groetjes

Edit, linkje gevonden
viewtopic.php?f=57&t=14233


Stadt Schellenbach droomproject in N, testbaan voor Dinamo, OC32 & iTrain

Domburg Train Support / DTS Modelspoor / Digitale Infodagen / Modelspoorforum

Onderwerp starter
Knootje
Berichten: 43
Lid geworden op: 18 jan 2020 20:24

Re: Bezetmelders

Bericht door Knootje »

Heb inmiddels een 4088LN-CS gekocht.
Ook deze handleiding brengt mij geen helder beeld hoe de blokken aan te sluiten. (dit ligt geheel aan mezelf:) ).
Moet ik voor elk blok een 4088LN hebben of kan ik met 1 4088LN 16 blokken maken ( of 8 met 2 meldpunten)
Graag enige hulp, vind niet echt een antwoord op youtube


Kees Duivis

Sandopie
Berichten: 793
Lid geworden op: 13 okt 2016 12:21
Locatie: Purmerend

Re: Bezetmelders

Bericht door Sandopie »

Met de melder kan je 16 meldsecties maken. Hoeveel secties er per blok aanwezig zijn bepaalt het aantal blokken.


Met vriendelijke groet,

Rinus Vos


Volume draagt niets bij aan de kracht van het argument.


BiDiB Opendcc GBMBoost16T master, GBMBoost16T cliënt, OneControl, LightControl, GBM16TS, iTrain

Onderwerp starter
Knootje
Berichten: 43
Lid geworden op: 18 jan 2020 20:24

Re: Bezetmelders

Bericht door Knootje »

Rinus bedankt, zat ik toch fout met m'n gedachte, ik dacht dat deze 4088 het blok van stroom voorzag.
Begrijp uit jou reactie dat hij alleen ziet dat er een trein komt/is.


Kees Duivis

Sandopie
Berichten: 793
Lid geworden op: 13 okt 2016 12:21
Locatie: Purmerend

Re: Bezetmelders

Bericht door Sandopie »

De melder voorziet de secties van stroom en, indien er stroom wordt verbruikt binnen de sectie, geeft hij een bezetmelding door aan de centrale/software. Ik heb bewust centrale/software gebruikt omdat er inmiddels, mogelijk, centrales zijn die dit kunnen tonen.


Met vriendelijke groet,

Rinus Vos


Volume draagt niets bij aan de kracht van het argument.


BiDiB Opendcc GBMBoost16T master, GBMBoost16T cliënt, OneControl, LightControl, GBM16TS, iTrain

Onderwerp starter
Knootje
Berichten: 43
Lid geworden op: 18 jan 2020 20:24

Re: Bezetmelders

Bericht door Knootje »

Kijk, weer een ding helder.
Bedankt