knipperende ledstrip

Vraag maar raak!
Plaats reactie
Gebruikersavatar

Onderwerp starter
haverkatrans
Berichten: 273
Lid geworden op: 02 sep 2008 20:17
Locatie: Goor

knipperende ledstrip

Bericht door haverkatrans »

Hoi,

Ik heb een ledstrip ( 12 volt) aangesloten in mijn schaduwstation.
Als ik hem aan doe begint hij na een tijd te knipperen ,aan/uit.
Ik heb de ledstrip aangesloten op een fleischmann trafo.
Wat kan er fout zijn?

m.vr.gr.

Arnold Haverkate


Gebruikersavatar

Mack
Berichten: 883
Lid geworden op: 09 dec 2013 20:46

Re: knipperende ledstrip

Bericht door Mack »

Arnold

misschien kinperende kerst verlichting ?


tijdperk 1900-1970,Kato-rails ,(Analoog-rijder).
bouwer Ratterdam1.0/Wolfenstein/0

FidOo
Berichten: 5656
Lid geworden op: 05 jan 2010 16:27

Re: knipperende ledstrip

Bericht door FidOo »

Een trafo van fleischmann heeft wisselspanning op de uitgang, daar je ledstrip eigelijk daar niet geschikt voor is. Gaat dat knipperen. Zet er een diode tussen dan gaat dat al een stuk beter.


M.v.g. Joost van Dijk

Lid van: mcdespoorstaaf
Bouwt momenteel: Modulebaan (Kiel-Nordhafen)"
Gebruikersavatar

Michiel
Berichten: 3241
Lid geworden op: 06 apr 2010 11:50
Locatie: België

Re: knipperende ledstrip

Bericht door Michiel »

De thermische zekering van de trafo schiet in werking. Je overschreidt de maximale stroom van de trafo met je led-strips. Oplossingen:
- minder ledstrips op deze trafo aansluiten
- sterkere trafo gebruiken
- ledstrips verdelen over meerdere trafos.


groetjes, Michiel ...bouwend aan het station Brussel-Luxemburg in 1:160, (niets is verkeerd, zolang het plezeert)
Gebruikersavatar

Onderwerp starter
haverkatrans
Berichten: 273
Lid geworden op: 02 sep 2008 20:17
Locatie: Goor

Re: knipperende ledstrip

Bericht door haverkatrans »

hoi,

De ledstrips op verschillende trafo's aangesloten , en het knipperen is voorbij.
Bedankt voor het meedenken.

Arnold