DR4024 met puntstuk schakeling werkt niet (opgelost!)
-
- Berichten: 765
- Lid geworden op: 16 nov 2014 13:12
- Locatie: Graauw
Re: DR4024 met puntstuk schakeling geen werkt niet
Ik neem aan, dat je alleen de twee railsjes met het hartstuk geïsoleerd hebt, en niet de doorgaande aan de buitenkant.
Dat je geen spanning meet op de uitgang van de 4024 is normaal, deze geeft alleen een impuls op het moment van schakelen en heeft met de voeding van je puntstuk verder niets te maken.
Zo te lezen werkt dit normaal, want je hoort het relais klikken/schakelen.
Om je puntstuk van stroom te voorzien, moet je op de buitenste twee aansluitpunten van je 4012, de baanspanning hebben aangesloten. Deze kan van je rails maar ook van je ringleiding of centrale komen. Meet je hier geen spanning, dan kan je puntstuk ook geen spanning krijgen.
Groetjes: Robby
Dat je geen spanning meet op de uitgang van de 4024 is normaal, deze geeft alleen een impuls op het moment van schakelen en heeft met de voeding van je puntstuk verder niets te maken.
Zo te lezen werkt dit normaal, want je hoort het relais klikken/schakelen.
Om je puntstuk van stroom te voorzien, moet je op de buitenste twee aansluitpunten van je 4012, de baanspanning hebben aangesloten. Deze kan van je rails maar ook van je ringleiding of centrale komen. Meet je hier geen spanning, dan kan je puntstuk ook geen spanning krijgen.
Groetjes: Robby
-
- Elektronica/Commercieel
- Berichten: 4904
- Lid geworden op: 01 mei 2010 14:59
- Locatie: Ermelo
Re: DR4024 met puntstuk schakeling werkt niet
Als ik een kleine correctie mag geven Mini, kijk wat je ermee doet:
Ik zou die A/B spanning adviseren om van de voedende staven van de wissel te betrekken om sluitingen en verwisselen van polarisatie te voorkomen.
Maar zoals ik al schreef, een schematisch getekende situatie zal ons gegis een stuk beter maken
Ik zou die A/B spanning adviseren om van de voedende staven van de wissel te betrekken om sluitingen en verwisselen van polarisatie te voorkomen.
Maar zoals ik al schreef, een schematisch getekende situatie zal ons gegis een stuk beter maken
Stadt Schellenbach droomproject in N, testbaan voor Dinamo, OC32 & iTrain
Domburg Train Support / DTS Modelspoor / Digitale Infodagen / Modelspoorforum
Domburg Train Support / DTS Modelspoor / Digitale Infodagen / Modelspoorforum
-
- Berichten: 765
- Lid geworden op: 16 nov 2014 13:12
- Locatie: Graauw
Re: DR4024 met puntstuk schakeling werkt niet
Je mag me zeker corrigeren.
Zoals jij het omschrijft, is inderdaad beter.
Groetjes: Robby
Zoals jij het omschrijft, is inderdaad beter.
Groetjes: Robby
Re: DR4024 met puntstuk schakeling werkt niet
Martin, tekening volgt.
André, dat snap ik dus ook niet.
Heb even bezoek en kom er vanavond op terug.
André, dat snap ik dus ook niet.
Heb even bezoek en kom er vanavond op terug.
Re: DR4024 met puntstuk schakeling werkt niet
Visite is weg dus weer aan het werk
Heren, hier mijn beknopte......ahum.....tekening van de situatie. Ik hoop dat jullie hier wat mee kunnen?
-wissel ligt geheel geisoleerd in de baan
-hartstuk is compleet geisoleerd van de wissel. (2 kleine verticale streepjes is doorgeslepen)
-voeding/aansluiting komt dus alleen van de dr4102
Er bekruipt mij een gevel dat ik de dr4102 moet voeden van de ringleiding, dit gezien de compleet geisoleerde wissel? Aansluitschema op Digikeijs is precies zo, echter weet ik niet of dat het voorbeeld geisoleerd is van de baan........
-
- Berichten: 765
- Lid geworden op: 16 nov 2014 13:12
- Locatie: Graauw
Re: DR4024 met puntstuk schakeling werkt niet
Dus als ik het goed begrijp, heb je ook de buitenste doorgaande rails geïsoleerd.
Dit is niet nodig. Alleen het hartstuk met de twee korte rails in de midden moeten geïsoleerd worden.
Als de buitenste rails geïsoleerd zijn, en je sluit daar je 4012 op aan, dan zal deze het puntstuk niet van stroom kunnen voorzien, omdat dit ook op de rails niet aanwezig is.
De beste oplossing is om de isolatie van de doorgaande railstaven op te heffen.
Groetjes: Robby
Dit is niet nodig. Alleen het hartstuk met de twee korte rails in de midden moeten geïsoleerd worden.
Als de buitenste rails geïsoleerd zijn, en je sluit daar je 4012 op aan, dan zal deze het puntstuk niet van stroom kunnen voorzien, omdat dit ook op de rails niet aanwezig is.
De beste oplossing is om de isolatie van de doorgaande railstaven op te heffen.
Groetjes: Robby
Re: DR4024 met puntstuk schakeling werkt niet
Robby, dank voor je reactie en het klopt dat de buitenste staven ook geïsoleerd zijn.
Dit ivm de blokken die ik heb gemaakt voor en na de wissel.
Maar is er een tekening hoe ik het dan nu wel moet doen?
Dit ivm de blokken die ik heb gemaakt voor en na de wissel.
Maar is er een tekening hoe ik het dan nu wel moet doen?
-
- Berichten: 765
- Lid geworden op: 16 nov 2014 13:12
- Locatie: Graauw
Re: DR4024 met puntstuk schakeling werkt niet
Volgens je tekening is je 4012 goed aangesloten.
Je moet nu de buitenste spoorstaven aansluiten op je ringleiding, zodat deze gevoed worden.
Dit zou het probleem moeten oplossen.
Groetjes: Robby
Je moet nu de buitenste spoorstaven aansluiten op je ringleiding, zodat deze gevoed worden.
Dit zou het probleem moeten oplossen.
Groetjes: Robby
Re: DR4024 met puntstuk schakeling werkt niet
Dit ga ik morgen eens proberen!
Ik hou jullie op de hoogte!
Ik hou jullie op de hoogte!
Re: DR4024 met puntstuk schakeling werkt niet
Tja, oorzaak over duidelijk. Iets waar geen spanning op staat, zal het ook niet via een relais doorgeven.
Kleine tip als de sporen buiten het wissel van een melder zijn voorzien, zou ik de wissel niet direct op een ringleiding aansluiten, maar die via een diodeschakeling aansluiten, voor er weer berichten langs komen dat de bezetmelders niet goed werken e.d.
Groetjes
Kleine tip als de sporen buiten het wissel van een melder zijn voorzien, zou ik de wissel niet direct op een ringleiding aansluiten, maar die via een diodeschakeling aansluiten, voor er weer berichten langs komen dat de bezetmelders niet goed werken e.d.
Groetjes
-
- Berichten: 703
- Lid geworden op: 07 sep 2014 10:53
- Locatie: Rijnsaterwoude
Re: DR4024 met puntstuk schakeling werkt niet
Het raadsel van de spanning op de 4024 is ook opgelost. Veel multi-meters kunnen zonder voorzieningen (gelijkrichting) geen blokspanning meten.
Overigens raad ik je aan om voor dit soort artikelen aparte voeding te gebruiken. Het is zonde om daar stroom van je centrale voor te gebruiken en kan bij veel apparaten aanleiding geven tot storingen.
Overigens raad ik je aan om voor dit soort artikelen aparte voeding te gebruiken. Het is zonde om daar stroom van je centrale voor te gebruiken en kan bij veel apparaten aanleiding geven tot storingen.
Met vriendelijk groeten André.
Windows XP, 10, ECoS-ESU, Peco code 55, iTrain 4.1.9, Koploper 9.4, AnyRail.
http://www.b-bridge.org (Last update 2019-06-16)
Windows XP, 10, ECoS-ESU, Peco code 55, iTrain 4.1.9, Koploper 9.4, AnyRail.
http://www.b-bridge.org (Last update 2019-06-16)
Re: DR4024 met puntstuk schakeling werkt niet
Inderdaad, een DCC spanning meten met een multimeter gaat niet, als je alleen maar een indicatie wil of er ergens een spanning opstaat dan is er een simpele oplossing: neem een "huisjes" lampje en hou de twee draadjes even op de twee punten.......
Groet, Anne W
Groet, Anne W
H0, Raptor, Edits booster 10A, 4 Ma decoders 27 staps, 9 MFX decoders, 3 ESU, (5 met geluid, waarvan 1 ESU), MFX decoder rijdt op 28 of 27 stappen, automatisch bedrijf met de Raptor, voor baan en landschap zie http://forum.3rail.nl/index.php?topic=6647
Re: DR4024 met puntstuk schakeling werkt niet
Dag allen,
Het functioneert zoals door jullie geadviseerd.
Ik heb letterlijk te veel gekeken naar de gebruiksaanwijzing waarin de tekening staat hoe aan te sluiten. Zoals ik al schreef liggen mijn wissels compleet geïsoleerd in de baan. Ik was van mening dat de DR2404 het signaal alsook voeding zou doorgeven.........niet dus!
Wel heb ik nu de DR2404 aangesloten op een aparte voeding.
Ik wil jullie allemaal bedanken voor het meedenken en goede adviezen!
Zo, en nu weer verder bouwen met baan Schwartzstein.
Het functioneert zoals door jullie geadviseerd.
Ik heb letterlijk te veel gekeken naar de gebruiksaanwijzing waarin de tekening staat hoe aan te sluiten. Zoals ik al schreef liggen mijn wissels compleet geïsoleerd in de baan. Ik was van mening dat de DR2404 het signaal alsook voeding zou doorgeven.........niet dus!
Wel heb ik nu de DR2404 aangesloten op een aparte voeding.
Ik wil jullie allemaal bedanken voor het meedenken en goede adviezen!
Zo, en nu weer verder bouwen met baan Schwartzstein.