Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz
Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz
Beste Ton,
Willempie drukt zich over het algemeen een beetje veel "sterk" uit, maar hij weet enorm veel en zijn vragen zijn nagenoeg altijd terecht.
Dus vertel even of je probleem opgelost is, zo ja (ter lering), hoe en zo nee, dan even een foto/schetsje van de situatie.
Groet, Anne W
Willempie drukt zich over het algemeen een beetje veel "sterk" uit, maar hij weet enorm veel en zijn vragen zijn nagenoeg altijd terecht.
Dus vertel even of je probleem opgelost is, zo ja (ter lering), hoe en zo nee, dan even een foto/schetsje van de situatie.
Groet, Anne W
H0, Raptor, Edits booster 10A, 4 Ma decoders 27 staps, 9 MFX decoders, 3 ESU, (5 met geluid, waarvan 1 ESU), MFX decoder rijdt op 28 of 27 stappen, automatisch bedrijf met de Raptor, voor baan en landschap zie http://forum.3rail.nl/index.php?topic=6647
-
- Berichten: 1544
- Lid geworden op: 13 aug 2015 20:14
- Locatie: Sint Pancras
Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz
Ton,
De LK200 gebruikt ook stroom, dit ziet jouw bezetmelder als stroomgebruiker waardoor deze bezet blijft.
Stuur me even een pb, dan ka n ik je misschien op weg helpen.
De LK200 gebruikt ook stroom, dit ziet jouw bezetmelder als stroomgebruiker waardoor deze bezet blijft.
Stuur me even een pb, dan ka n ik je misschien op weg helpen.
Met vriendelijke groet, Mark
Lid van Modelspoorforum.nl zie mijn n baan: https://www.modelspoorforum.nl/viewtopic.php?t=12
Lid van Modelspoorforum.nl zie mijn n baan: https://www.modelspoorforum.nl/viewtopic.php?t=12
Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz
Ton, maak een tekening met de draden en hoe je de aansluiting hebt gedaan. Dan heeft Wim iets concreets om mee te denken. Met een schema is het veel duidelijker, al is het met de hand getekend.
groetjes, Michiel ...bouwend aan het station Brussel-Luxemburg in 1:160, (niets is verkeerd, zolang het plezeert)
Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz
Heren,
Hier het schema zoals ik het heb aangesloten!
ik heb alleen nog een draad van 1 spoorstaaf naar de DR4088 van digikeijs voor de bezetmelding.
Hier het schema zoals ik het heb aangesloten!
ik heb alleen nog een draad van 1 spoorstaaf naar de DR4088 van digikeijs voor de bezetmelding.
- Bijlagen
-
- KL200 - LENZkopiekopie.jpg (107.25 KiB) 5217 keer bekeken
Met vriendelijke groet,
Ton Duits...
Fleischmann Z21 zwarte uitvoering, iTrain Plus software 5.1.6, Z21 Pro Link 10838, 6x Roco 10836, 4x 10837, 5x 10819
Fleischmann Profie rails in spoor N. MP1 wisselaandrijving…
Ton Duits...
Fleischmann Z21 zwarte uitvoering, iTrain Plus software 5.1.6, Z21 Pro Link 10838, 6x Roco 10836, 4x 10837, 5x 10819
Fleischmann Profie rails in spoor N. MP1 wisselaandrijving…
-
- Berichten: 771
- Lid geworden op: 16 nov 2014 13:12
- Locatie: Graauw
Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz
Hoi Ton,
Ik volg dit draadje al een tijdje, maar wilde me er tot nu niet mee bemoeien.
Je plaatje geeft aan hoe je de keerlus module hebt aangesloten, maar niet hoe je de bezetmelder hebt aangesloten.
Als ik je goed begrijp heb je deze op een spoorstaaf van het donkere gedeelte, dat omgepoold wordt, aangesloten.
Ik vermoed zomaar, dat de digikeijs moeite heeft met deze ompoling.
Het lijkt mij dan ook beter, om voor en na de ompoolsectie, een inrij/uitrij melder te plaatsen, en de ompoolsectie ongedetecteerd te laten, net als bij een gewoon baanvak.
Heb je hier de plaats niet voor, dan wil ik aanraden, om de keerlusmodule van digikeijs te gebruiken. Deze heeft een aparte aansluiting voor de bezetmelder.
Ik hoop dat ik het verhaal niet moeilijker heb gemaakt dan het al was.
Groetjes: Robby
Ik volg dit draadje al een tijdje, maar wilde me er tot nu niet mee bemoeien.
Je plaatje geeft aan hoe je de keerlus module hebt aangesloten, maar niet hoe je de bezetmelder hebt aangesloten.
Als ik je goed begrijp heb je deze op een spoorstaaf van het donkere gedeelte, dat omgepoold wordt, aangesloten.
Ik vermoed zomaar, dat de digikeijs moeite heeft met deze ompoling.
Het lijkt mij dan ook beter, om voor en na de ompoolsectie, een inrij/uitrij melder te plaatsen, en de ompoolsectie ongedetecteerd te laten, net als bij een gewoon baanvak.
Heb je hier de plaats niet voor, dan wil ik aanraden, om de keerlusmodule van digikeijs te gebruiken. Deze heeft een aparte aansluiting voor de bezetmelder.
Ik hoop dat ik het verhaal niet moeilijker heb gemaakt dan het al was.
Groetjes: Robby
Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz
Robby,
Bedankt voor je reactie.
En idd heb ik de extra draad vanuit het donkere deel naar de DR4088.
De tip over de keerlusmodule van digikeijs had ik al gekregen.
Is een prima optie, alleen is die nergens te koop! Overal uit verkocht!!!
Bedankt voor je reactie.
En idd heb ik de extra draad vanuit het donkere deel naar de DR4088.
De tip over de keerlusmodule van digikeijs had ik al gekregen.
Is een prima optie, alleen is die nergens te koop! Overal uit verkocht!!!
Met vriendelijke groet,
Ton Duits...
Fleischmann Z21 zwarte uitvoering, iTrain Plus software 5.1.6, Z21 Pro Link 10838, 6x Roco 10836, 4x 10837, 5x 10819
Fleischmann Profie rails in spoor N. MP1 wisselaandrijving…
Ton Duits...
Fleischmann Z21 zwarte uitvoering, iTrain Plus software 5.1.6, Z21 Pro Link 10838, 6x Roco 10836, 4x 10837, 5x 10819
Fleischmann Profie rails in spoor N. MP1 wisselaandrijving…
-
- Berichten: 771
- Lid geworden op: 16 nov 2014 13:12
- Locatie: Graauw
Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz
Hoi Ton,
Een andere optie is om voor je keerlus, de bezetmelder van Lenz te gebruiken.
Na een beetje googlen kwam ik onderstaand plaatje tegen. Dit plaatje is een snapshot van http://www.floodland.nl/aim/info_keerlus_1.htm
Op deze site staat nog meer informatie over keerlussen en de bezetmelding hiervan.
Hopelijk kun je hier iets mee.
Groetjes: Robby
Een andere optie is om voor je keerlus, de bezetmelder van Lenz te gebruiken.
Na een beetje googlen kwam ik onderstaand plaatje tegen. Dit plaatje is een snapshot van http://www.floodland.nl/aim/info_keerlus_1.htm
Op deze site staat nog meer informatie over keerlussen en de bezetmelding hiervan.
Hopelijk kun je hier iets mee.
Groetjes: Robby
Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz
Dank je Robby, ik ga op onderzoek uit...
Met vriendelijke groet,
Ton Duits...
Fleischmann Z21 zwarte uitvoering, iTrain Plus software 5.1.6, Z21 Pro Link 10838, 6x Roco 10836, 4x 10837, 5x 10819
Fleischmann Profie rails in spoor N. MP1 wisselaandrijving…
Ton Duits...
Fleischmann Z21 zwarte uitvoering, iTrain Plus software 5.1.6, Z21 Pro Link 10838, 6x Roco 10836, 4x 10837, 5x 10819
Fleischmann Profie rails in spoor N. MP1 wisselaandrijving…
Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz
Dat gaat met de DR4088CS niet werken zoals op het bovenstaande plaatje.
Maar ik zie nog steeds geen schema's van je hoe het is aangesloten.
Groetjes
Maar ik zie nog steeds geen schema's van je hoe het is aangesloten.
Groetjes
Laatst gewijzigd door Willempie op 30 dec 2017 22:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz
Het is de DR4088, en hier boven staat het schema zoals aangesloten.
De draad naar de dr4088 zit aan het donkere deel.
De draad naar de dr4088 zit aan het donkere deel.
Met vriendelijke groet,
Ton Duits...
Fleischmann Z21 zwarte uitvoering, iTrain Plus software 5.1.6, Z21 Pro Link 10838, 6x Roco 10836, 4x 10837, 5x 10819
Fleischmann Profie rails in spoor N. MP1 wisselaandrijving…
Ton Duits...
Fleischmann Z21 zwarte uitvoering, iTrain Plus software 5.1.6, Z21 Pro Link 10838, 6x Roco 10836, 4x 10837, 5x 10819
Fleischmann Profie rails in spoor N. MP1 wisselaandrijving…
Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz
Dus dan sluit je de LK200 aan als zijnde een stroomvebruiker, dat zal inderdaad niet werken. Ik gaf je de aanwijzing om in de LK200 handleiding te kijken, daar staat in hoe het wel moet, staat ook op het getoonde plaatje van Huib Maaskant.
Groetjes
Groetjes
Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz
Bon, ik wilde me eigenlijk er ook niet mee bemoeien, maar verwacht dat de boel weer ontploft aangezien je niet doet wat er gevraagd wordt en dat is even een schema maken van jou baan/ aansluitingen, een plaatje hier neer zetten uit een gebruiksaanwijzing is niet de bedoeling.
Mijn conclusie is dat jij een bezetmelder aansluit op een stuk spoor waar een permanente spanning op staat, waardoor dus de bezetmelder altijd bezet geeft,
wees nu wijs en maak even een duidelijke tekening hoe jij het hebt aangesloten dan ben je binnen 5 minuten in de lucht, doe je dat niet dan denk ik dat het een gebed zonder einde wordt met een flinke boem als afsluiting
Mijn conclusie is dat jij een bezetmelder aansluit op een stuk spoor waar een permanente spanning op staat, waardoor dus de bezetmelder altijd bezet geeft,
wees nu wijs en maak even een duidelijke tekening hoe jij het hebt aangesloten dan ben je binnen 5 minuten in de lucht, doe je dat niet dan denk ik dat het een gebed zonder einde wordt met een flinke boem als afsluiting
Hills and Meadows on social media
For Hills and Meadows video channel please click here
For Hills and Meadows on facebook please click here
For Hills and Meadows video channel please click here
For Hills and Meadows on facebook please click here
Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz
Ton
in het boekje van de LK200 staat op pagina 28 (engels) dat de Lenz LB100 een oplossing kan zijn,
aanschaffen kan de moeite waard zijn, de Lenz LB101 kan ook zie pagina 29 (engels) .
Deze zijn er voor gemaakt om dit op te lossen.
kosten tussen de 20 a 30 euries.
Gr Zita
in het boekje van de LK200 staat op pagina 28 (engels) dat de Lenz LB100 een oplossing kan zijn,
aanschaffen kan de moeite waard zijn, de Lenz LB101 kan ook zie pagina 29 (engels) .
Deze zijn er voor gemaakt om dit op te lossen.
kosten tussen de 20 a 30 euries.
Gr Zita
Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz
Deze oplossing gaf ik op 18 dec 2017 als eerste antwoord op zijn vraag. Gelijk het juiste antwoord zoals gebruikelijk. -;)zita schreef:Ton
in het boekje van de LK200 staat op pagina 28 (engels) dat de Lenz LB100 een oplossing kan zijn,
aanschaffen kan de moeite waard zijn, de Lenz LB101 kan ook zie pagina 29 (engels) .
Deze zijn er voor gemaakt om dit op te lossen.
kosten tussen de 20 a 30 euries.
Gr Zita
Groetjes
Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz
Ah oke , heb ik een andere handleiding op BLZ 6 staat bij mij alleen de technische data.Willempie schreef:Deze oplossing gaf ik op 18 dec 2017 als eerste antwoord op zijn vraag. Gelijk het juiste antwoord zoals gebruikelijk. -;)zita schreef:Ton
in het boekje van de LK200 staat op pagina 28 (engels) dat de Lenz LB100 een oplossing kan zijn,
aanschaffen kan de moeite waard zijn, de Lenz LB101 kan ook zie pagina 29 (engels) .
Deze zijn er voor gemaakt om dit op te lossen.
kosten tussen de 20 a 30 euries.
Gr Zita
Groetjes
Gr Zita
Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz
Ik bedank een ieder voor zijn inbreng.
Het meeste van wat jullie aandragen snap ik totaal niet.
Ik ga e.e.a. Eens rustig uitproberen.
Mocht ik er uit komen dan laat ik het weten.
Ik ben zwaar dyslectisch, het duizeld me met al de aanbevelingen.
Ik laat alles even op me inwerken!
Ik wens een ieder een fijne jaarwisseling.
Het meeste van wat jullie aandragen snap ik totaal niet.
Ik ga e.e.a. Eens rustig uitproberen.
Mocht ik er uit komen dan laat ik het weten.
Ik ben zwaar dyslectisch, het duizeld me met al de aanbevelingen.
Ik laat alles even op me inwerken!
Ik wens een ieder een fijne jaarwisseling.
Met vriendelijke groet,
Ton Duits...
Fleischmann Z21 zwarte uitvoering, iTrain Plus software 5.1.6, Z21 Pro Link 10838, 6x Roco 10836, 4x 10837, 5x 10819
Fleischmann Profie rails in spoor N. MP1 wisselaandrijving…
Ton Duits...
Fleischmann Z21 zwarte uitvoering, iTrain Plus software 5.1.6, Z21 Pro Link 10838, 6x Roco 10836, 4x 10837, 5x 10819
Fleischmann Profie rails in spoor N. MP1 wisselaandrijving…
-
- Berichten: 1544
- Lid geworden op: 13 aug 2015 20:14
- Locatie: Sint Pancras
Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz
wat ik nu echt niet snap is dat je bijna alles van Digikeijs hebt, en dan ga een keerlus module van Lens toevoegen.
Waarom ingewikkeld maken als dit wiel al door de fabrikanten getackeld is.
Gewoon de goede merk keerlus module kopen, plaatjes bekijken, aansluiten en klaar is Kees.
Waarom ingewikkeld maken als dit wiel al door de fabrikanten getackeld is.
Gewoon de goede merk keerlus module kopen, plaatjes bekijken, aansluiten en klaar is Kees.
Met vriendelijke groet, Mark
Lid van Modelspoorforum.nl zie mijn n baan: https://www.modelspoorforum.nl/viewtopic.php?t=12
Lid van Modelspoorforum.nl zie mijn n baan: https://www.modelspoorforum.nl/viewtopic.php?t=12
Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz
Dat is nogal logisch Mark, Digikeijs, heeft geen keerlus modules, de modules die er waren zijn uit productie, omdat ze niet goed werken.
Als Ton, een probleemloze keerlus module zoekt, ik weet er wel eentje, die ook nog eens vriendelijk in prijs is en gewoon de keerlus van 3 meldpunten voorziet zodat hij ook als volledig blok is te gebruiken in beide richtingen.
Groetjes
Als Ton, een probleemloze keerlus module zoekt, ik weet er wel eentje, die ook nog eens vriendelijk in prijs is en gewoon de keerlus van 3 meldpunten voorziet zodat hij ook als volledig blok is te gebruiken in beide richtingen.
Groetjes
Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz
Iedereen de aller beste wensen voor 2018...
Heb een mogelijke en erg simpele oplossing gevonden!
1, Ik heb de KL200 verwijderd uit betreffende blok.
2, Heb een stuk van ongeveer 3/4 rails aan een wissel toegewezen boven in de helix.
3, Vervolgens heb ik dat stukje geïsoleerd met plastic raillassen.
4, Daar heb ik de KL200 op aangesloten!
5, Nu heb ik dus geen bezet blok, en het lijkt te werken! De grootste lok past in dat stukje rails.
Ik wens jullie allemaal het beste in een mooi, nieuw modelbouw jaar!
Heb een mogelijke en erg simpele oplossing gevonden!
1, Ik heb de KL200 verwijderd uit betreffende blok.
2, Heb een stuk van ongeveer 3/4 rails aan een wissel toegewezen boven in de helix.
3, Vervolgens heb ik dat stukje geïsoleerd met plastic raillassen.
4, Daar heb ik de KL200 op aangesloten!
5, Nu heb ik dus geen bezet blok, en het lijkt te werken! De grootste lok past in dat stukje rails.
Ik wens jullie allemaal het beste in een mooi, nieuw modelbouw jaar!
Met vriendelijke groet,
Ton Duits...
Fleischmann Z21 zwarte uitvoering, iTrain Plus software 5.1.6, Z21 Pro Link 10838, 6x Roco 10836, 4x 10837, 5x 10819
Fleischmann Profie rails in spoor N. MP1 wisselaandrijving…
Ton Duits...
Fleischmann Z21 zwarte uitvoering, iTrain Plus software 5.1.6, Z21 Pro Link 10838, 6x Roco 10836, 4x 10837, 5x 10819
Fleischmann Profie rails in spoor N. MP1 wisselaandrijving…
Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz
Met een KL200 bedoel je vast een LK200
Maar je langste loc moet niet in het stukje passen, je langste trein moet er in passen. De rijtuigen aan je loc mogen niet links en rechts van je ompoolsectie zitten van de LK200
Dat gaat met 100% garantie fout.
Groetjes
Maar je langste loc moet niet in het stukje passen, je langste trein moet er in passen. De rijtuigen aan je loc mogen niet links en rechts van je ompoolsectie zitten van de LK200
Dat gaat met 100% garantie fout.
Groetjes
Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz
Beste Willempie,
Oké, was ook te simpel om waar te zijn!
Jij schrijft hieronder dat je een probleemloze module weet, kun je mij ook vertellen welke dat is?
De Lenz module heb ik al een paar jaar in huis, maar lag werkeloos in huis.
Nu met aanleg van een nieuwe baan heb ik hem weer nodig, voorheen gebruikte ik alleen de ECoS, en daar werkte hij prima. Nu met digitaal leverd het problemen op!
Als Ton, een probleemloze keerlus module zoekt, ik weet er wel eentje, die ook nog eens vriendelijk in prijs is en gewoon de keerlus van 3 meldpunten voorziet zodat hij ook als volledig blok is te gebruiken in beide richtingen.
Oké, was ook te simpel om waar te zijn!
Jij schrijft hieronder dat je een probleemloze module weet, kun je mij ook vertellen welke dat is?
De Lenz module heb ik al een paar jaar in huis, maar lag werkeloos in huis.
Nu met aanleg van een nieuwe baan heb ik hem weer nodig, voorheen gebruikte ik alleen de ECoS, en daar werkte hij prima. Nu met digitaal leverd het problemen op!
Als Ton, een probleemloze keerlus module zoekt, ik weet er wel eentje, die ook nog eens vriendelijk in prijs is en gewoon de keerlus van 3 meldpunten voorziet zodat hij ook als volledig blok is te gebruiken in beide richtingen.
Met vriendelijke groet,
Ton Duits...
Fleischmann Z21 zwarte uitvoering, iTrain Plus software 5.1.6, Z21 Pro Link 10838, 6x Roco 10836, 4x 10837, 5x 10819
Fleischmann Profie rails in spoor N. MP1 wisselaandrijving…
Ton Duits...
Fleischmann Z21 zwarte uitvoering, iTrain Plus software 5.1.6, Z21 Pro Link 10838, 6x Roco 10836, 4x 10837, 5x 10819
Fleischmann Profie rails in spoor N. MP1 wisselaandrijving…
Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz
Kijk eens Ton: http://www.rosoft.info/xTreme-Keerlus.html
ik heb er 5 in gebruik en nog nooit een probleem gehad.
ik heb er 5 in gebruik en nog nooit een probleem gehad.
Hills and Meadows on social media
For Hills and Meadows video channel please click here
For Hills and Meadows on facebook please click here
For Hills and Meadows video channel please click here
For Hills and Meadows on facebook please click here
Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz
Beste Maurits,
Bedankt, had al eens geken naar deze oplossing, ziet er ingewikkeld uit!
Maar met een goeie handleiding moet het wel lukken, denk ik!
Kan ik die xTreme keerlus van RoSoft aansluiten op de DR4088 van Digikeijs?
Bedankt, had al eens geken naar deze oplossing, ziet er ingewikkeld uit!
Maar met een goeie handleiding moet het wel lukken, denk ik!
Kan ik die xTreme keerlus van RoSoft aansluiten op de DR4088 van Digikeijs?
Met vriendelijke groet,
Ton Duits...
Fleischmann Z21 zwarte uitvoering, iTrain Plus software 5.1.6, Z21 Pro Link 10838, 6x Roco 10836, 4x 10837, 5x 10819
Fleischmann Profie rails in spoor N. MP1 wisselaandrijving…
Ton Duits...
Fleischmann Z21 zwarte uitvoering, iTrain Plus software 5.1.6, Z21 Pro Link 10838, 6x Roco 10836, 4x 10837, 5x 10819
Fleischmann Profie rails in spoor N. MP1 wisselaandrijving…
-
- Berichten: 626
- Lid geworden op: 06 aug 2015 19:09
Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz
De keerlusmodule van Littfinski (KSM-SG) werkt op dezelfde principes (detectie ipv sluiting), en werkt perfect samen met de DR4088, zonder dat er extra aanpassingen nodig zijn a/d keerlusmodule. De uitleg over de aansluitmogelijkheden is voor de meeste mensen ook wat beter te begrijpen dan de Rosoft 'handleiding'.
http://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/ ... :ab_ksm_sg
http://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/ ... :ab_ksm_sg
Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz
Jowi, als iemand een blok kan maken met stroomdetecrie secties zal het ook wel lukken een xTreme keerlus aan te sluiten, kwestie van de tekening volgen.
- Bijlagen
-