DR4018 ontregeld zich zelf. Hoe kan dat?
Geplaatst: 15 feb 2016 19:57
Ik heb een vraag over de DR4018 en zijn werking.
Ik heb een Intellibox met daar nu aan gekoppeld 2 keer een module Digirails DR4018.
Er zijn ook nog wat aanwezigheidsmelders gekoppeld.
De eerste module heeft als start adres 1
De tweede module heeft als startadres 9
Op signaal ingang van beide modules zijn aangesloten de uitgang van de Intellibox met het zelfde signaal als naar de rails.
Op de power ingang heb ik 12 volt wisselspanning aangesloten.
De eerste module werkt perfect.
De tweede module in het begin wel maar daarna is hij ontregeld. Namelijk:
Als ik bij de tweede module bij aanvang op adres 9 druk dan reageert wissel negen.
Als ik bij de tweede module adres 14 verstuur dan reageert niet wissel veertien maar wissel negen.
Vanaf dit moment is de module ontregeld. adres 9 tot en met 13 sturen niet meer wissel negen tot en met 13 aan.
Vanaf nu wordt een verstuurde 14 ontvangen door wissel 9.
Als ik de module opnieuw programmeer naar startadres 9 dan werkt hij even weer normaal.
Sluit ik de module aan op 12 volt wisselstroom dan krijg ik een herhaling van de alinea hierboven.
Om te programmeren moet ik de power ingang en de signaal ingang verbinden met de rijspanning van de Intellibox.
Laat ik deze verbindingen bestaan dan schakelt de module zoals het hoort en geeft dan geen problemen.
Hoe kan dit?
Ik heb gekozen voor een afzonderlijke trafo van 12 volt wisselstroom voor de power van de wissels.
Is deze 12 volt te weinig waardoor de module verstoord wordt?
Hoe nadelig is het voor de Intellibox om de power van de DR4018 te voorzien vanuit de Intellibox.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Met vriendelijke groet
Rein
Ik heb een Intellibox met daar nu aan gekoppeld 2 keer een module Digirails DR4018.
Er zijn ook nog wat aanwezigheidsmelders gekoppeld.
De eerste module heeft als start adres 1
De tweede module heeft als startadres 9
Op signaal ingang van beide modules zijn aangesloten de uitgang van de Intellibox met het zelfde signaal als naar de rails.
Op de power ingang heb ik 12 volt wisselspanning aangesloten.
De eerste module werkt perfect.
De tweede module in het begin wel maar daarna is hij ontregeld. Namelijk:
Als ik bij de tweede module bij aanvang op adres 9 druk dan reageert wissel negen.
Als ik bij de tweede module adres 14 verstuur dan reageert niet wissel veertien maar wissel negen.
Vanaf dit moment is de module ontregeld. adres 9 tot en met 13 sturen niet meer wissel negen tot en met 13 aan.
Vanaf nu wordt een verstuurde 14 ontvangen door wissel 9.
Als ik de module opnieuw programmeer naar startadres 9 dan werkt hij even weer normaal.
Sluit ik de module aan op 12 volt wisselstroom dan krijg ik een herhaling van de alinea hierboven.
Om te programmeren moet ik de power ingang en de signaal ingang verbinden met de rijspanning van de Intellibox.
Laat ik deze verbindingen bestaan dan schakelt de module zoals het hoort en geeft dan geen problemen.
Hoe kan dit?
Ik heb gekozen voor een afzonderlijke trafo van 12 volt wisselstroom voor de power van de wissels.
Is deze 12 volt te weinig waardoor de module verstoord wordt?
Hoe nadelig is het voor de Intellibox om de power van de DR4018 te voorzien vanuit de Intellibox.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Met vriendelijke groet
Rein